主题:通讯问题?各位大侠帮帮忙!

点击:857 回复:4

刚买好了一根I/O连接电缆。
长度为10米,型号为:CN131,主要是连接c200HG 机架到机架的连接。
把电源送上后,出现了一个很奇怪的问题。
从机架的所有模块(AD003)"RUN"指示灯都没有亮起。
检查过这根电缆,已确定是好的。
检查过模块,也是好的。
由于是新的,I/O底板我都不想去拆试。
请教各位大哥,出现这种问题的原因有哪些?是不是硬件问题?会不会和我的程序设置有关系?我的PLC型号是:C200HG-CPU43。谢谢了!
07-05-25 12:41
检查一下IO表
07-05-25 15:21
2楼
该帖内容不符合相关规定!
07-05-25 15:35
CPU报警吗?
不:查硬件----CPU不认扩展;可能性大
报:可能干扰
你最好先在环境好的地方联好后再上柜子
只有这一个扩展?好象有要求不能太长
07-05-26 20:03
问题已解决,关键是我的I/O底板有问题.