登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:不知是什么原因造成经常损坏漏电开关?
点击:1812 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
sdzjh
各位大侠请帮忙指导一下:一个60A的漏电开关控制一些负载,3相电流之间偏差几安,不知道是什么原因造成漏电开关缺相?更换一个新的没多久又缺相了,查也查不出来是什么问题,(是不是3相电流不平衡造成的呢),有点郁闷!请各位指教一下小弟.不胜感激!
07-05-23 18:18
1楼
编辑
引用
管理
水中看花
零线和地线是不是接在一块了。
07-05-23 22:33
2楼
编辑
引用
管理
1213712137
07-05-24 20:58
3楼
编辑
引用
管理
lmjczm
开关是60A的,那负载是多少呢,还有负载是什么,是动力还是其它,选型正确吗?电流和负载匹配吗。
07-05-24 21:33
4楼
编辑
引用
管理
sdzjh
负载是拖动两台各20A的烘炉,还有一些灯管,风扇.一个0.75KW的电机.量得开关三相是39A.43A.40A.那个开关是在设备运行时缺相的.不是起动时损坏的.请指教一下.谢谢了!
07-05-26 17:08
5楼
编辑
引用
管理
1213712137
07-05-29 20:32