登录
首页
PLC论坛
欧姆龙OMRON
回帖
发帖
正文
主题:C200H-LK401是否能用于电脑与C200HS CPU的通讯?
点击:4367 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
yhwd1118
C200H-LK401(RS485)是否能用于电脑与C200HS CPU的通讯?
连接线如何作?
另外我的C200HS-CPU01一通电ERR灯就一直亮,是否已经坏了?
谢谢!
04-02-24 14:19
1楼
编辑
引用
管理
陳逸倫
C200H-LK401是PLC間DATA LINK(資料傳輸交換),不能使用HOST LINK(與電腦連線).
OMRON PLC產品RS485如C200HW-C0M03,C200HW-COM06-EV1,CS1W-SCB41及CJ1W-SCU41上RS485也沒HOST LINK功能.
若您需要請另購RS232(RS422)轉換RS485卡如研華ADAM-4520.
ERR燈亮,可嘗試用編程器或軟體連線,檢查錯誤碼好對應維修.
04-02-24 17:48
2楼
编辑
引用
管理
yhwd1118
谢谢!
04-02-24 19:12
3楼
编辑
引用
管理
yhwd1118
C200HS CPU能否用CQM1-CIF02与电脑连接?
04-02-26 16:52
4楼
编辑
引用
管理
machelec
没问题。可以用cif02的
04-02-26 18:52
5楼
编辑
引用
管理
陳逸倫
只要是可設通訊協定皆可,如
CQM1,C200HS,C200HE G X,CPM1A(TPM1A)等直接連線,CJ1及CS1需加CS1W-CN114.
最后修改:
2004-2-27 17:03:23
04-02-27 17:02
6楼
编辑
引用
管理
yhwd1118
谁有CIF02的内部接线图!
04-03-04 11:27
7楼
编辑
引用
管理
dv0429
PLC PC
2--------------------------------2
3--------------------------------3
9--------------------------------5
5-| |-4
4-| |-6
|- 7
|-8
其他的空着,两端都是9PIN
04-03-04 12:29
8楼
编辑
引用
管理
yhwd1118
ERR燈一直亮,用CQM1-CIF02连接线在CX-P V3.0软件下不能与PLC通讯!
是否是CPU或母板坏了?
04-03-04 19:16
9楼
编辑
引用
管理
陳逸倫
請嘗試將CPU上DIP SWITCH 5撥ON(需停止供電時),恢復標準通訊協定.
9600,E,7,2
04-03-05 10:00
上一页
下一页
工控新闻
驱动科技的战略重构:舍弗勒中国的稳盘与拓界
华北工控PPC-3312QP:支持医疗影像终端集成的x86工业平板电脑
ABB通过收购Netcontrol强化配网自动化产品组合
华北工控EMB-3583:搭载AIoT芯片RK3576,支持AI辅助诊疗领域应用
工业和信息化部召开仪器仪表领域中小企业圆桌会
全球光学巨头集结!慕尼黑上海光博会,一场跨国界的行业盛宴
资本加码后,工业母机产业如何从跟跑迈向并跑、领跑?
罗克韦尔自动化ThingWorx® “一瓶一码”赋能储氢瓶全链追溯
更多新闻资讯