主题:问:双路温湿度控制器DKY-WSK1、单路温湿度控制器、故障

点击:919 回复:0

答:以前我公司采用互感器采样的方式判断加热器是否出现故障,由于互感器受磁芯导磁率的影响,自身产生一个死区,当加热器功率超过小时,互感器无法检测到电流信号,故当负载接50W加热器时,仍然报警。解决方案:我公司最新研制出一种加热器断线检测模块,能可靠地检测到小功率加热器的断线信号,解决了小功率加热器的误报警现象。
专业生产凝露控制器、温湿度控制器监控器,过电压保护器,防凝露加热器、开关状态指示仪。湖南醴陵市三达电子电器厂