主题:请大师们看看是怎么回事。

点击:1812 回复:9

我厂发生重大短路事故,过程如下:在配电室闻到一种奇怪味道,电工开柜检查,当检查到最后一个柜时,在开配电柜门瞬间发生弧光短路,有一10平方跳线打断(位与630A开关到160空开跳线),4个空开(225A两个,160A一个,630A一个)进线端对横梁及3相短路;相邻低压主进柜后绝缘打穿3相都有放电痕迹,1600KVA主变烧坏。高压两个主进柜电流速断保护未跳闸,瓦斯,温度保护没接上。电工多次要电柜厂家来人接线均未到位(已说明电流速断保护不能工作),电柜全部为一国内名厂生产。
1:是什么原因造成的。2:电柜厂家有没有责任。
说明:电柜进厂5-6个月,电柜,主变才使用10天左右,试运行,新主变空载4天,5-7天加载200A电流;7天加载400A;8天加载600A,9天900A。短路的那个柜当时有200A电流。低压主进柜已用2年从本厂另外一配电室调来
本配电室建在一氧化车间内,离酸碱工作槽有35米左右,配电室有隔板封闭,但为了降温已把门窗全打开,当时室温30-35度。
07-05-10 10:08
关注中。。。。!
07-05-10 14:29
表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
07-05-10 17:13
没经供电局验收就投入使用?
一般厂家会提供一段时间的保修期,可以追究责任的
07-05-10 18:35
是的没经验收
07-05-11 21:40
没经验收那就追究厂家去
07-05-12 15:13
电柜厂家说是和环静有关。变压器厂家到是不错,又免费给换了个新的。左天新变上牌运行整定时,有一个高压柜不能用(电柜厂家新修的)。另一个高压柜电流速断调不出来。
07-05-14 08:32
都没有开柜散热呀
07-05-14 20:26
都没有开柜散热呀.我们的从没关过
07-05-14 20:26
你们也太大胆了,各种没有完备就送电。你们和厂家各50