主题:[求助] 怎样在线测量IGBT的好坏
点击:2738 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
2004xlq
在变频器连线中,怎样知道IGBT的好坏.请哪位高手指教.
07-05-09 19:09
1楼
编辑
引用
管理
zhibinliu60
“在变频器连线中,怎样知道IGBT的好坏”
1、变频器在断电的情况下,三个输出端之间的电阻为零,说明IGBT模块击穿!
2、变频器在输出端空载时,通电开机时报过流保护,说明IGBT模块击穿!
最后修改:
2007-5-9 19:49:54
07-05-09 19:36
2楼
编辑
引用
管理
王双勇
用万用表X1K档测量U V W 端子电阻值看有无短路,再用万用表测量 U V W 端子与高压直流端子 正极+ 与 负极- 应有正反向电阻象二极管一样如果有一相不对就表明坏了
07-05-09 19:39
3楼
编辑
引用
管理
moonstarstar
同意三楼
07-05-12 09:59
4楼
编辑
引用
管理
2004xlq
多谢各位的回答