3ph的380V交流电动机,功率因数为0.87,求它的额定电流是多少?3PH是啥意思呢?
三相电动机的功率怎么计算,是按P=UI吗?三相电的三相220,也有三相380V,计算时是按实际相电压还是线电压?
请各位师傅指教
最后修改:
2007-5-9 15:52:52
07-05-09 15:51
1楼
编辑
引用
管理
pqsh
3ph就是3相.220V是相对零电压,380V是相-相电压.因为每相间差120度,所以220-220cos120会得到380,当然是圆电压了.
你说的情况额定电流没法算啊,功率什么的总要告诉一下吧.
07-05-09 16:28
2楼
编辑
引用
管理
shi1213
可能是这样
I=P/380*0.87
07-05-09 21:24
3楼
编辑
引用
管理
L520151P
P=U*I*0.87
07-05-09 21:44
4楼
编辑
引用
管理
杨生
3楼的好谦虚
07-05-09 22:11