heyuli2000
5kw电机,距离600米,用多大的电缆?
07-05-07 19:51
1楼
编辑
引用
管理
heyuli2000
有哪位师傅在线吗?急用!!!!
拜托!
07-05-07 20:02
2楼
编辑
引用
管理
heyuli2000
如果是近距离的话,2。5平方就OK了,但远距离应该是用多少呢?
07-05-07 20:10
3楼
编辑
引用
管理
1213712137
10
07-05-08 12:15
4楼
编辑
引用
管理
sxwsyc
4平方就可以了
07-05-08 12:57
5楼
编辑
引用
管理
msbo-001
4平方
07-05-08 13:18
6楼
编辑
引用
管理
小小军
有一个 允许电压损失选择的公式 知道不?——S=pl/100C& 也就是导线截面积不小于线路输送功率和线路单程长度的乘积除100乘系数C(铝线380V为46.3)再乘允许电压损失(一般5%)。经过计算,选择电缆应为3*10+1*6