主题:[求助]三陵plc 与 步进电机
点击:1096 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
nianer
[face=楷体_GB2312]请教一个问题,我用三菱的FX1s-30MT的plc控制步进电机,电机驱动器上有pls+,pls-。dir+,dir-。还有两个始能信号输入端,我的plc的y0输出高速脉冲信号,y2输出方向信号,他们怎么接线啊,我把y0接到pls+,y2接到dir+后,电机得电抱死,但是在有脉冲的情况下不转动,我发现电机A相之间没有电压,这是怎么回事啊,那位能解释一下么?[/face]
最后修改:
2007-5-6 12:17:21
07-05-06 12:17
1楼
编辑
引用
管理
wushulin
DIS+和DIR+接+5V,DIS-接电机正脉冲,电机正转,DIS-和DIR-同时得电电机反转