登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:求助

点击:1147 回复:5

本人这一台三菱FR-A024变频器,没有说明书,网上又找不到,参数不能改写,参考其它型号说明书找出Pr1是60.00 . Pr38是62.24 . Pr77是0,不管何种模式下改写都不能存入.包括Pr77,望知道的相教,谢谢
07-05-04 20:27
谢谢各位师傅赐教,机器是好的,现在在用,只是想把速度调高一点,我是先按[设置],再按数字选择功能码,按[退出]读出该编码参数,按[输入]参数闪动,按数字修改参数,再就不管按那个键都不能写入,包括Pr77也一样,不知该如何操作
07-05-05 12:47
参数可能被锁定了.恢复一下出厂值不就可以改写了吗?参数Pr999出厂值设定.
07-05-05 16:03
谢谢你,只是这台机器是电脑板控制的,有些参数恢复出厂值机器就可能不能正常工作了,
07-05-05 17:59
我记得参数设置模式好像是Pr79中的1,2,3,公三种模式.
07-05-06 10:31
谢谢各位师傅,已经搞定了,是在键盘模式下把Pr77设为2就可以了
07-05-07 18:33

工控新闻