主题:问一个关于压力变送器的问题?

点击:2766 回复:13

请问世面上的压力变送器,比如4-20MA,测压范围是0-10MPA,都是调整好的压变吧,是不是输出4MA表示0MPA,20MA表示测试是10MPA呀? 不用调整吗?
07-04-28 15:20
你的理解正确.一般不用调整/.
07-04-28 15:44
这要看你定货时是否提醒过厂家,采购后最好检查下
07-04-28 16:09
同意2楼
07-05-17 09:43
一般不用调整的,买回来后可以检测压变的测量范围
07-09-19 15:19

dlr

压力变送器通常有两种产品,一种是固定量程的,定货时由用户按所需要量程定购。还有一种是量程可调的。用户也可要求厂家按要求量程供货,也可在压力变送器的可调量程范围内,由用户自行在现场调定量程。
   对输出为4-20mA.DC的压变而言,量程下限对应的输出是4mA,量程上限对应的输出是20mA。
   如果量程合乎使用要求就不用再进行调整。但不管是新、旧仪表,使用前的校验工作是不能省略的。
07-09-20 11:43
同意五楼意见!
07-09-20 13:51
有没有哪位大哥可以介绍或者有关于压力变送器的调试的资料啊?
小弟现在想学学基本的技术,有的话麻烦您发个邮件,感激不尽!
liuhan741@163.com
07-09-21 10:30
收到
07-09-25 17:01
有没有压力变送器的资料和空气过滤变送器的资料,希望能帮下!
07-09-27 23:00