登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:使用FX2N-485-BD如何使电脑与三菱PLC(FX2N-48MR) 通信?

点击:1613 回复:0


使用FX2N-485-BD如何使电脑与三菱PLC(FX2N-48MR) 通信?
电脑端:UOTEK 公司的UT-201型号 RS2323/RS485转换器
PLC 端:FX2N-485-BD
两者接线如下:
   RS232/RS485               FX2N-485-BD
   T/R+   ----------------->  RDA
   T/R-   ----------------->  RDB
FX2N-485-BD其他接线端子(SDA、SDB、SG)还须如何接线?
PLC的梯形图简单示例如下:
 |  M8002
 |---| |---------|------------------------------[MOV H1B81 D8120]
 |               |
 |               |------------------------------[MOV H0001 D8121]
 |
 |---[= D200 K1]-------------------------------------(Y1)
 |
 |
 |---------------------------------------------------[END]
 |
上位机用VB6.0编程,简单示例如下:
   Private Sub Form_Load()
       MSComm1.CommPort = 1
       MSComm1.Settings = "9600,n,8,1"
       MSComm1.Handshaking = 0
       MSComm1.InputLen = 0
       MSComm1.OutBufferCount = 0
       MSComm1.InBufferCount = 0
       MSComm1.PortOpen = True
   End Sub
  Private Sub Command4_Click()
      MSComm1.Output = Chr(5) + "00FFRR0" + SumCheck("00FFRR0")
      TimeDelay 100 不清  ‘为一延时函数。
      Text1.Text = MSComm1.Input
  End Sub
   Function SumCheck(Data$) As String
         '和检验函数
     Dim i&
     Dim Check&
     For i = 1 To Len(Data)
       Check = Check + Asc(Mid(Data, i, 1))
     Next
     SumCheck = Right(Hex$(Check), 2)
  End Function
 上面VB程序如果是使用FX-232-BD连接电脑与三菱PLC(FX2N系列),PLC梯形图中
 设置D8120的值为:H6881,通信正常,电脑能监控PLC.
 
 但这里使用RS485通信方式,用上面的程序与设置,结果电脑与PLC不能正常通信。
此时D8120的设置值应是?VB程序中的MSCOMM控件的属性又该如何?
请教哪位大侠,如何解决上面的问题。谢谢!!
04-02-18 20:00

工控新闻

更多新闻资讯