主题:模拟量使用
点击:963 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
duskspring
如何实现A/D 转化的偏移和增益调整 编程手册上用的是手持编程器实现的 如何用CX-6.0实现?
07-04-24 08:14
1楼
编辑
引用
管理
pycathiu
1.拨DIP开关
2.设置控制字
3.没了,照着手册做就行了
07-04-24 08:52
2楼
编辑
引用
管理
duskspring
谢谢!还有手册上关于输入偏移和增益调整程序的第三步:输入电压或电流使转化值变成0000 如何设置输入值。
07-04-24 15:13
3楼
编辑
引用
管理
pycathiu
中文的翻译有点问题,它的意思是:输入你想要转换后的为0的电压或者电流,然后将相应的位置ON,然后OFF.