登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:[讨论]怎样把基准时间写入寄存器D ?
点击:1549 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
gdpeony
在用到时钟数据区间比较指令TZCP的时候,不是有两个基准比较时间么。譬如它存在D10(首地址),D20
那么我要把一个时钟数据写入一个寄存器,譬如把7:00''00''''写入D10,把9:30''00''''写入D20,那么有这个指令吗
最后修改:
2007-4-23 15:12:32
07-04-23 15:01
1楼
编辑
引用
管理
dingbenwei
说的不够详细 说具体点 还有 用 什么PLC
07-04-23 15:29
2楼
编辑
引用
管理
gdpeony
用三菱的FX2N
我在交通灯程序里要设置7:00-9:00执行一段程序,16:00-18:00又执行这一段程序,其他时间执行其他一段程序,用时钟数据比较指令TZCP的话,不是要有基准时间比较么
比如:TZCP D100 D110 D200 M100
那么你的D100 D110的时间数据怎么设定?
最后修改:
2007-4-23 16:22:04
07-04-23 16:20
3楼
编辑
引用
管理
wudp
你可以用系统的寄存器
D8013----D8016
07-04-26 16:03
4楼
编辑
引用
管理
mxhuag
大师:
FX2N 如下操作会有什么后果
MOV D8016 K2M1
K2M1是什么,会不会令PLC累计时间令PLC停止执行
08-01-04 12:07