点击:1055 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
5235
LD P_First_Cycle
MOV(021) #FF D20000
MOV(021) #AAAA D20001
BSET(071) #3 D20002 D20009
MOV(021) #C100 D20018
请问 D20000, D20001 和通道采集地址2000 2001有啥区别和联系吗?
07-04-22 13:09
1楼
编辑
引用
管理
pycathiu
这里应该是设置模拟量采集模块的,D20000是指DM区,地址2000是CIO区。DM区用于进行模拟量模块的功能设定,2000跟2001是用于模拟量采集或者输出的通道。
先看看手册嘛,手册上写得都很清楚
07-04-22 13:42
2楼
编辑
引用
管理
5235
哦,我明白了!谢谢了!
你说的手册是编程手册还是安装手册呀?
07-04-22 16:46
3楼
编辑
引用
管理
pycathiu
编程手册或者指令手册。安装手册是与硬件相关的。
07-04-22 19:12
4楼
编辑
引用
管理
5235
知道了!
谢谢!
麻烦您了
有吗?给我发一份!
46513186@163.com
07-04-22 22:53
5楼
编辑
引用
管理
pycathiu
到www.fa.omron.com.cn上下载