点击:3397 回复:14

楼上说的正确,变压器中性点接地不好也是原因之一!
07-05-06 09:12
谢谢各位高手的指点!我应该如何解决以上问题,请高手指教,我很高兴在工控论谈上认识大家,让我受益非浅。
07-05-06 09:12
大家说的都是可能的原因,不是确切的原因,你根据大家的发言,去检查、测量,判断故障点,确定故障元件,在修复为妥!
07-05-06 09:27
谢谢各位高手的指教,故障原因已经查到是供电局的原因,差一点出大事,现在的供电局仅有如此的粗心,中心点没有接地,在工程施工中如此的不负责任,用电监察大队也是如此的马虎了事,出了事情谁负主要责任,所以电工在工作中一定要小心,不要以为零线上是没有电的,在工作中请不要碰金属部份,为了自己也为了家人,一定要做到安全第一.
07-06-03 15:56
地线在电路中的特点是:当三相火线不平衡的情况下,就有电流从地线中流过。使用中,接地线上是不允许接开关和保险的,而且,地线越粗越好。所以,你可用电表检查一下三相电流是否接近,以及地线是否接触不良。
07-06-04 13:17

上一页 上一页