登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:请大家讨论一下,零线上拿电笔可以测量到有电,钠管发亮.......
点击:3397 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
ishgiag
零线上拿电笔可以测量到有电,钠管发亮,电力变压器中心线是接地的,检查下来是有一相电是接地了,在施工中有一根2.5平方的电线碰在外壳上了,电机是可以运行正常的,为什么接地了,零线上拿电笔测量会发亮,请高手指教.[
07-04-18 12:30
1楼
编辑
引用
管理
asls1780rm
正常无故障时变压器中性点与地等电位,此时各线对地电压220V,当有一相接地时,接地点的大地电位是接地相相电压,此时零线对此处电压是220V。电机用的是线电压,没变化
07-04-18 13:19
2楼
编辑
引用
管理
msbo-001
一相接地时,该项保险熔断或者空开跳闸,是否这样?
07-04-18 15:44
3楼
编辑
引用
管理
vesapro
应该是接地不良,或者你用电笔测量的地方和接地体电位不等
07-04-18 18:56
4楼
编辑
引用
管理
asls1780rm
这要看你保险丝或空气开关的额定电流。有些额定低电流比较大的系统在系统末端接地通常不跳开关,由反时限保护
07-05-01 11:25
5楼
编辑
引用
管理
风吹树
你量的零线电路中,是否接有负载
07-05-01 11:41
6楼
编辑
引用
管理
qq20233409
有电位差才有可能发亮,用万用表量量测验点与中心接地点是否有电压!
07-05-05 13:06
7楼
编辑
引用
管理
小新zhang
问题可能不在相线接地上,我怀疑是你的零线上电流便大,而零线截面又不够造成的。
07-05-05 13:48
8楼
编辑
引用
管理
zhibinliu60
1、变压器中性点接地系统,一相接地短路,如果接地点远离变压器,又没有重复接地,则零线电流大,压降大,电压高,所以电笔发光很亮!
2、保护设置不好,本应跳闸保护!
07-05-05 17:51
9楼
编辑
引用
管理
1213712137
07-05-06 07:55
上一页
下一页
工控新闻
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
“十五五”零碳园区三项关口待突破
四月工业自动化领域动态全览!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
更多新闻资讯