登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:[求助]关于fx2n中的问题

点击:1377 回复:8

编程时x8,x9,y8,y9不能用,用说出错
07-04-15 19:21
不能用就不要用了。
试试X10~X17,Y10~Y17
07-04-15 21:56
想知道,如果不用哪点就少了,有谁知,请告知,谢谢
07-04-15 23:02

zpy

是8进制的
07-04-16 00:08
对,FX2N中,X、Y编号是八禁止的,X8以后就是X10了。
07-04-16 06:27
三菱的FX系列输入输出是8进制的,只有0—7;不能出现8、9两个数字;
好好看一下使用手册;
07-04-16 08:45
和楼主一样是个初学者
07-04-16 09:31
晕!!!!fx2n输入和输出都只用X00-07、Y00-07或X1-17、Y10-17......
最后修改:2007-4-16 19:51:25
07-04-16 19:50
8尽职啊
07-04-17 19:02

工控新闻