主题:请教6RA70参数设置问题
点击:2218 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
LSJYLP
我厂直流电机的电枢额定电流为542A,但6RA70中的P100却设置为24.4。请问各位大虾这是为什么?是不是需要进行一些换算?如何换算?6RA70的额定输出电流为60A。另外,在PLC中计算电枢电流的算法为:K116/16384*1350,我也不太明白,请各位指点迷津。我是个新手,请说得尽量详细些。
07-04-13 14:23
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
嘿嘿,是有些怪怪的。为什么呀?实际值和设定值怎么差这么多呀?
07-04-13 18:06
2楼
编辑
引用
管理
steven725
P100按照说明书上自己设置
07-06-12 09:40
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
LZ的装置是改装的,不是正牌货。
07-06-14 20:59
4楼
编辑
引用
管理
hjjaduo
那他P102励磁额定电流填的是多少?
07-06-14 21:52
5楼
编辑
引用
管理
dwbb
扩容机吧.
07-06-16 21:46
6楼
编辑
引用
管理
pqxplq
嗯嗯嗯!!!!!
19-06-03 10:53
7楼
编辑
引用
管理
ycwmjw
不太清楚这个问题。拍照片,大家好一块研究研究。
19-06-03 19:00