主题:[求助]PC与三菱FX2N系列PLC串口通讯地址变换
点击:2820 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
jyenjoy
小弟新接手PC与三菱FX2N系列PLC通讯串口编程,现已经明白D区地址转换公式为
Address=Address*2+1000H
但是,x,y,m等区地址变换该如何做?
希望高手不吝赐教
07-04-09 11:51
1楼
编辑
引用
管理
hewf
希望大虾指点!我是做工控产品销售的,我们主要代理三菱产品,有很好的价格优势,哪位朋友需要,请来电020-87575787 何生,QQ:474674513!(另外:本人积累很多工控软件和手册资料,包括西门子S7-V5.4,有授权的,免费提供)
07-04-09 17:33
2楼
编辑
引用
管理
jyenjoy
靠,好容易等到一个回复的,却是个发广告的,不过本人的问题已解决,希望与大家多多交流(除了发广告的)
07-04-10 11:22
3楼
编辑
引用
管理
jyenjoy
根据三菱PLC通讯协议和一些串口监控软件对数据的采集,我自己总结出三菱FX2N 32MR的串口通讯一些地址换算公式,现发出来供大家参考:
D区:ADDRESS=ADDRESS*2+1000H
X区:ADDRESS=0080H
Y区:ADDRESS=00A0H
在实际检测中,包括M,S,T,C区都进行了正常的通讯,并且通讯数据正确
最后修改:
2007-11-27 10:13:13
07-04-17 09:15
4楼
编辑
引用
管理
0141014w
请教个问题,困扰我2天了。在RS232接线方式如下的时候,2接R,3接T,5接G
在用PLC读取设备数据的时候,用FX2N的RS指令,发送数据的地址是怎么设置的呢?
07-05-25 20:15
5楼
编辑
引用
管理
0141014w
我的地址
07-05-25 20:16
6楼
编辑
引用
管理
0141014w
siyuan_xz@126.com
07-05-25 20:16
7楼
编辑
引用
管理
chengxinhang
麻烦哪位发个PLC与PC的PLC通讯程序,谢谢.邮箱chengxinhang20@163.com
07-06-04 20:10
8楼
管理
HaveGood
该帖内容不符合相关规定!
07-06-10 15:19
工控新闻
国产最强机器人大脑,算控一体如何解决“想”和“动”之间的延迟问题?
从技术探索到产业共振 人形机器人书写智能经济新篇章
霍尼韦尔四度蝉联“中国杰出雇主”称号
23家新工厂跻身全球灯塔网络 制造业智能化转型加速
华北工控ATX-6152:拥有增强性能和IO扩展能力的嵌入式AI主板
IDC FutureScape 2026十大预测:中国制造业迈向自主化运营的十个关键判断
全国工业机器人出口增速超48%:已成净出口国,市场份额全球第二
皮尔磁:规范安装与高效调试