主题:请高手指点
点击:1617 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
sghgog
我最近在做一个工程一台设备用Q系列PLC 控制,2个触摸屏,一个在左一个在右但相距26米,左边有伺机电机6台变频电机3,右边有变频电机5台.因相距26米是否太远,请高手指点
07-04-04 21:08
1楼
编辑
引用
管理
duyincanfeng
没事
07-04-05 08:16
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
触摸屏用485通讯26米不是问题的
07-04-05 08:45
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
Q的是RS232,不是RS485;
07-04-05 09:03
4楼
编辑
引用
管理
sghgog
我想这样左边用一个PLC, 右边用一个PLC, PLC和PLC之间用CC-Link主站和本地站进行通讯
07-04-07 20:32
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
CC-LINK是可以达到1000M以上,不过增加了成本;
07-04-07 20:49
6楼
编辑
引用
管理
happy-zgq
用接口转换不就好了吗?
07-04-07 22:24
7楼
编辑
引用
管理
buguowei
一个PLC就可以了 触摸屏一定不会有问题 我们现场就用了 100米都没有问题 你把PLC放在司服那侧 另外一侧用CC_LINK好了 你司服是用的Q172SHCPU吗