正文
主题:FR-E540-1.5K-CHT 的变频器[原创]
点击:1012 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
psufnxkj
请问.FR-E540-1.5K-CHT 的变频器,出现这样的情况,如果控制正转,结果会先反转1秒左右才正转,请问与参数的哪些地方有关..谢谢..
07-03-31 09:32
1楼
编辑
引用
管理
pycathiu
减速时间缩短一点。不过你不带制动电阻的话,减速时间短不下来
07-04-01 22:17
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
是停止状态下给正转信号后会先反转1秒左右才正转吗?
07-04-02 09:29
3楼
编辑
引用
管理
psufnxkj
制动电阻 我有加250
07-04-02 13:10
4楼
编辑
引用
管理
pycathiu
多大功率的变频器?
07-04-02 16:02
5楼
编辑
引用
管理
psufnxkj
1.5KW
07-04-03 13:29
6楼
编辑
引用
管理
pycathiu
400V级变频器用250欧的电阻应该可以。标准是400欧的。
现象能否再描述清楚点?变频器内部的停止时间设置多少?
最后修改:
2007-4-4 9:35:50
07-04-04 09:35
7楼
编辑
引用
管理
psufnxkj
我现在问题解决了,,是变频器的下限值太低.我现在设5HZ就不出现这种情况了
加减速时间也可是设为0.5-0.1都没问题..