主题:[求助]向变频器使用达人求助如何让水泵实现恒流抽水?
点击:1198 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
yiyo
该项目是污水处理,水泵所抽为河道污水.所以流量计需要适合于污水使用.用户要求水泵流量恒定在X方/小时,X要根据日处理量可以变化.小弟我只用过变频器和压力传感器对水泵实现恒压供水.对恒流有很多疑问,希望达人们指教:)
07-03-28 14:11
1楼
编辑
引用
管理
qyzdh
有模拟量输出的流量计,在变频器上设置好增益和比例就可以了。如果要进一步控制,可以通过PLC精确控制和报警。