登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:[求助]
点击:3575 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
skyworth
偶们用的饲服电机,每次上电重启动时会自动转动,脱离原点。
向各位老大求助!
04-02-02 16:03
1楼
编辑
引用
管理
cyh
请把现象说明白,要达到什么要求?
04-02-02 17:13
2楼
编辑
引用
管理
skyworth
偶们有两台相同的机子,有一台正常,还有一台每次上电重启动时会自动转动,脱离原点,其他运行正常!
04-02-02 17:23
3楼
编辑
引用
管理
tanghaibing
查一下伺服书啊
04-02-02 22:58
4楼
编辑
引用
管理
hksirboy
虽然同是电机但是每台电机的电阻、电抗是不一样的。如果是原装的,这些数据在变频器内是有记录的。一旦电机损坏造成这些数据改变,与变频器内数据不同就会产生这些问题。
04-02-09 10:04
5楼
编辑
引用
管理
刘岩利
你的电机是位置控制还是速度控制?或者说,是脉冲控制还是模拟量控制?如果是模拟量控制,在驱动器上找一找抑制零漂的参数。或者,在控制器上电几秒后驱动器再使能。
04-02-09 12:45
6楼
编辑
引用
管理
basara
你的电机是什么牌子的?有电机控制器吗?如果有电机控制器就检查一下控制器的端子吧。
04-02-09 17:01
7楼
编辑
引用
管理
skyworth
松下的电机,信侬的伺服器,是脉冲控制的!
04-02-10 18:57
8楼
编辑
引用
管理
刘岩利
脉冲输入口会不会有干扰?
04-02-10 19:58
9楼
编辑
引用
管理
skyworth
如何消除干扰?THANKS!
04-02-12 19:10