主题:高手们,请问:SIEMENS 840D系统的810004报警怎样解决?

点击:5696 回复:2

高手们,您们好!
    我厂的数控龙门铣床配置的SIEMENS 840D系统,一天要至少要出现3次,有时多达10次关于810004号的报警,其内容是"停机/通讯中断,应对STEP7进行错误分析",这是怎么回事?具体应怎样去排除?谢谢!
07-03-17 22:53
  我厂的数控龙门铣床配置的SIEMENS 840D系统,一天要至少要出现3次,有时多达10次关于810004号的报警,其内容是"停机/通讯中断,应对STEP7进行错误分析",这是怎么回事?具体应怎样去排除?谢谢!
13-06-17 20:09
检查一下I/O是否状态正常,如果是绿灯,那再检查一下profibus电缆是否有破损之类的。