登录
首页
变频器论坛
安川YASKAWA
回帖
发帖
正文
主题:请教高手安川变频过流问题
点击:2008 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
abcllz
请教安川变频过流故障是如何检测的?
通过驱动板通讯线的哪个应交连到主板 的?
07-03-14 17:43
1楼
编辑
引用
管理
芯片级维修
一般通过霍尔传感器检测。
07-03-14 20:36
2楼
编辑
引用
管理
abcllz
我想知道的是检测原理,而不是检测器件!
07-03-15 17:36
3楼
编辑
引用
管理
abcllz
我的意思是:
过流是不是检测通过取样电阻采集电压信号,然后与基准比较,判断是否过流?
07-03-15 17:38
4楼
编辑
引用
管理
2004xlq
我也想知道
07-04-17 18:44
5楼
编辑
引用
管理
zyqxwzyx
IGBT过流-检测交流桥臂电位与下桥臂IGBT E的电位间电压,通过下桥臂光耦PC929 检 测,再输出到PC817,再送到检测三极管,再送到主板。交流侧过流-三相交流电流互感器,经触发板两级运放放大隔离后送到主板,再经主板运放放大隔离后通过ADC块,经过数据总线送到主板CPU,再与参数设定值比较判断。直流侧过流-直流侧电流互感器,经ADC卡,经数据总线送到主板CPU再与参数设定值比较判断。