俺们单位的路灯,6盏300瓦的高压钠灯,4盏400瓦的射灯,不过3千多瓦,为什么用两根30安的保险并联使用还经常烧断。如何解决呢,请高手指教,谢谢
07-03-12 22:33
1楼
编辑
引用
管理
zhangst
1、接线端子或保险丝接触不良。
2、线路或负载有接地或短路。
3、保险丝散热不好或附近有热源
07-03-12 22:49
2楼
编辑
引用
管理
reaidz
1、是否启动电流过大。
2、灯具是否有损坏的。
3、用兆欧表检测。
07-03-12 22:58
3楼
编辑
引用
管理
mr.wjx
是否有功率因数的问题呢
07-03-13 20:01
4楼
编辑
引用
管理
boling123
还不够吧
07-03-24 12:45
5楼
编辑
引用
管理
aaa5161982
利害,正在学习
07-03-27 12:57
6楼
编辑
引用
管理
一二三
看看总的并联电流是不是很大哟
07-03-27 21:50
7楼
编辑
引用
管理
一二三
不好意思,刚才的回复很低能,同意楼顶的说法
07-03-27 21:53
8楼
编辑
引用
管理
一二三
不好意思,刚才的回复很低能,同意楼顶的说法
07-03-27 22:01
9楼
编辑
引用
管理
小新zhang
保险丝断在何处?
中间?
两头固定处?
07-03-28 12:05