主题:变频的输出端子功能????
点击:1185 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
dszhuang
三菱变频器有输出信号端子,,"RUN,,,FU,,,SE,,AM"但他的实际用法有哪些呢????????
07-03-12 11:40
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
好好看一下说明书;
端子可以用参数定义成不同的功能;
07-03-12 13:00
2楼
编辑
引用
管理
dszhuang
就是看了不清楚才上网咨询啊...
下面的RUN,,,与SE...之间能否作为按钮使用???
07-03-12 14:54
3楼
编辑
引用
管理
heidery
Run和SE实际上可以理解成一个晶体管开关,可以接通24V电流
变频器在启动的时候这两个端子导通。实际操作中,可以用PC-SD端子给其供电,主要用于将变频器已启动信号反馈给控制端。
07-03-12 16:41
4楼
编辑
引用
管理
dszhuang
但是我用万用表量的时候他接通的电阻值不一样的,,,,频率变化,电阻值也跟着变...
AM与SE也是,,,频率越大,电压越高...