登录
首页
自控设计
回帖
发帖
正文
主题:电磁阀的供电
点击:15856 回复:51
楼主
编辑
引用
管理
jueman
请教,遇到一个自动化水平高的项目,全场有500个气动开关阀.DCS/PLC与电磁阀之间是否加继电器或直接连接.电磁阀的供电问题怎么解决???
04-01-18 01:25
1楼
编辑
引用
管理
karl
自动化水平高的项目原则上,需用pilot阀控制气动开关阀。PLC输出点可以直接驱动,最新型可以直接Profibus或ASi。
最后修改:
2004-1-29 1:25:01
04-01-29 01:24
2楼
编辑
引用
管理
GARY
電磁閥為感性負載,中間加多一級隔離當然提高安全系數(特別是電磁閥動作頻繁的),也可以加裝涌浪吸收器或飛輪二极管減少對DCS/PLC輸出側的沖擊.
04-01-29 16:39
3楼
编辑
引用
管理
wangbingmei
可以直接连接!
04-02-05 11:34
4楼
编辑
引用
管理
xbhc
DCS/PLC与电磁阀之间应加继电器隔离.电磁阀的供电外接220V/AC或24V/DC电源为好。
04-06-15 16:08
5楼
编辑
引用
管理
yintm
引用
wangbingmei
在 2004-2-5 11:34:00 发言
【内容省略】
04-06-26 17:42
6楼
编辑
引用
管理
dzfa
自动化水平高的项目,可以用阀岛的方式,用总线与控制系统联接.
04-06-26 17:59
7楼
管理
karl
该帖内容不符合相关规定!
04-06-27 21:04
8楼
编辑
引用
管理
王美勋
一般PLC的输出继电器的触点动作次数(寿命)与负载的电流大小有很大的关系,负载的电流越小,触点的寿命越与额定寿命相吻合。是直接驱动还是间接驱动各有利弊......
04-06-27 21:26
9楼
编辑
引用
管理
风雨飘零
引用
wangbingmei
在 2004-2-5 11:34:00 发言
【内容省略】
04-06-28 16:18
上一页
下一页
工控新闻
汇川技术工业零碳战略 “1+4+X=0 (zero carbon)”重磅发布!
科陆电子:上半年实现净利1.9亿元 同比增长579.14%
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
资料下载 | ABB HyQ产品组合助力制氢行业降本增效
科技创新驱动产业变革
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
共建生态,米尔将出席2025安路科技FPGA技术沙龙
更多新闻资讯