登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:关于真空接触器的实际接线及应用

点击:2391 回复:7

今天安装一个真空接触器,安装时发现其常闭点都以被自身所用,无法接信号灯.还发现它除了整流线路外还外接一15K的电阻,谁能帮忙说明一下其接线及应用方法
07-02-07 23:48
可能是阻容吸收用的吧。
07-02-08 20:23
浪涌保护器吧?
07-02-08 21:52
电阻是节能电阻,原理是线圈和此电阻串联,常闭触点和电阻并联,线圈得电时电阻不工作,吸合上后常闭触点断开,电阻接入线圈电路。
07-03-01 16:22
真空接触器里的电子起动板坏了,直接给线圈电压吸合,可有影响?
07-09-02 07:41

引用 电老虎lj 在 2007-9-2 7:41:00 发言【内容省略】

不行!
线圈供电电压是直流电,交流电压不可以直接供给线圈!
07-09-10 17:09
不行!
线圈供电电压是直流电,交流电压不可以直接供给线圈!
----------------------------------------------
辛勤耕耘,终将会有收获!                  
     xjh53@126.com        
ding
07-09-11 20:37
是否可供直流电
07-09-11 22:03

工控新闻