登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:三菱FX系列 F940GOT-SWD-E人机介面 为何开机显示data is not found?

点击:3992 回复:8

三菱FX系列 F940GOT-SWD-E人机介面 为何开机显示data is not found?
用电脑也不能通讯。请各位赐教!!!小弟有礼了。
04-01-13 10:32

cms

因你还没有下载(或已清除)用户程序,三菱FX系列 F940GOT-SWD-E人机介面能选责中文显示,请参考说明书
04-01-16 23:50
一般情况下,F940GOT-SWD的系统软件已经在本体内了,但如果要让它能起作用的话,必须将用户程序传输到本体内,即传输DU。
04-01-29 14:38
DU传送会显示超时,或COM设定错误
04-01-30 14:12
你使用的下装电缆有问题
04-01-31 10:08
检查COM口设定对不对。
04-01-31 16:49
皮癢?
最后修改:2004-4-15 21:26:12
04-02-01 18:13
回复第三楼的朋友:你可以把F940GOT的界面设:其它设定、数据传送,界面上会有GOT与计算机连接信息,正处于等待状态,这时,将计算机上的DU进行传送,GOT上就会显示正在传送。
04-04-14 17:26
F940GOT-SWD-E不支持中文显示,如果你还没有往里面下载过程序的话就会显示data is not found!
F940GOT-SWD-C可同时显示中英文!
DU传送会显示超时,应该检查下载电缆有没有问题?还有就是通讯设置!
04-04-14 22:02

工控新闻

更多新闻资讯