主题:关于西门子变频器430问题求缓!!!!!!!!!!!
点击:1459 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
zhyich
[face=楷体_GB2312]
各个同仁,现小弟使用的西门子430变频器经常出现久电压报警,虽然经过故障复位,但不能彻底解决问题,系统参数重新更新过,还是平繁出现久电压报警,不知用什么方法,可以根除,望各位同仁给小弟指条明路.
[/face]
07-02-05 13:04
1楼
编辑
引用
管理
125yhc
检查供电电压,PO210的设置.
07-02-05 13:42
2楼
编辑
引用
管理
zhyich
这个没有用,我试过了,还有其它办法吗?
07-03-12 11:20
3楼
编辑
引用
管理
125yhc
变频器带的什么负载?风机 泵类?设P1240=2
我碰到的MM430工作时出现的F003欠电压故障是由供电闪断引起的,郁闷......
07-03-12 15:07
4楼
编辑
引用
管理
zhyich
这个也试过了,电网也实时检查过了,还是不能彻底解决.
07-03-20 15:22