主题:请教:关于6.3KV补偿电容器的麻烦事!
点击:1090 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
生锈的钳子
昨天我厂6.3KV补偿电容器在投入时差电流动作,合不上闸,动作值3安实测值已达到2.7安,明天领导让调换一下性能下降的电容器,可是电容器组一共有30个,有什么好办法精确快速地确定是哪几个电容器不好呢?测容量?测电流?请高人指点!
07-02-04 16:24
1楼
编辑
引用
管理
磁力十字改锥
测电容值或是测量电流值都可以,但是如果是高压电容器不太好操作,要加一个较低的电压才安全。
07-04-08 17:30
2楼
编辑
引用
管理
磁力十字改锥
没注意看日期,看过之后才知道是2月份的事,最后怎样了?有结果了吗?
07-04-08 17:32
3楼
编辑
引用
管理
rain350
看看内容
07-06-14 16:13