登录
首页
运动控制
运动控制
回帖
发帖
正文
主题:松下A4系列的伺服驱动器参数设置好后,怎么一关电又恢复默认设置?
点击:10625 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
jxtf99
松下A4系列的伺服驱动器参数设置好后,怎么一关电又恢复默认设置?设置好后可以试验,我是改变了电子齿轮参数设置,就是改变了48,4A,4B三相参数,实验OK后想关电重新启动,发现参数又恢复到了默认值,不知哪位高手知道这是什么原因?
07-01-31 21:28
1楼
编辑
引用
管理
guoliang_s
有些是写了就生效的,有的是需要保存的.
如果还有问题可以和我们联系:
guoliang_s@163.com www.awd.com.cn
07-02-01 09:22
2楼
编辑
引用
管理
zijing1983
你没写入EEPROM啊,再说了一般4A的数值设为零就可以了。
WWW.EMADE.COM.CN
ZIJINGFENGZHENG@126.COM
07-02-02 15:21
3楼
编辑
引用
管理
jxtf99
谢谢楼上两位大哥,问题已解决,是因为没有正确写入EEPROM
07-02-04 14:54
4楼
编辑
引用
管理
zijing1983
不客气,有什么问题大家继续交流
07-02-07 09:29
5楼
编辑
引用
管理
cly1983
楼上的前辈们我想请教一下,松下A4系列的伺服驱动器参数设置好后如何存入EEPROM?
07-09-04 21:00
6楼
编辑
引用
管理
weilixi
楼上的前辈们我想请教一下,松下A4系列的伺服驱动器参数设置好后如何存入EEPROM?
07-09-08 11:10
7楼
编辑
引用
管理
gmargfai
我现在也是重起就回到了出厂值了,可以说上具体怎么做吗?
08-03-23 00:30
8楼
编辑
引用
管理
qx3d
A4怎么回复到出厂设置呀?我晕,我在参数里找不到。什么垃圾伺服嘛
11-07-19 20:59
9楼
编辑
引用
管理
13726699352
你好我有一台松下伺服器,型号MBDDT2210003,上电显示r0是什么原因,请各位大师帮忙指点一下
17-11-19 09:08
工控新闻
必胜共赢!2025博世力士乐变频器卓越伙伴研讨会圆满召开
科创板开板六周年 新质生产力集群协同发展
国自助力海辰储能北美储能系统工厂开业
未来数字化工厂:重塑制造业格局
第一届“信捷杯”初赛圆满落幕
华北工控模块化计算机,助力实现云轨无人驾驶系统的智能车载控制
广东省人工智能与机器人产业联盟成立
图尔克凝"金"聚力 锻造行业尖兵——2025图尔克工程师黄金认证培训现场直击
更多新闻资讯