大家好!我有一个压力变送器二线输出4-20mA,不知如何与FX2N-2AD连接请指教
07-01-31 18:21
1楼
编辑
引用
管理
wq99022320
根据图纸形成回路就可以了
07-02-01 11:04
2楼
编辑
引用
管理
xinjihua
还需要考虑供电问题.
07-02-01 11:12
3楼
编辑
引用
管理
sghgog
不知怎么接线?
07-02-04 08:35
4楼
编辑
引用
管理
xinjihua
另外增加24V电源.
24V电源的正,接压力变送器的+引线,
压力变送器的-引线接FX2N-2AD的VINO/IINO.
FX2N-2AD的COMO接24V电源的负即可.