登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:90平方铜线能过450A。谁能解释一下

点击:3826 回复:25

我有个朋友说他公司的箱变里,从总隔离到DW15的总线才是90平方(50厘米长裸铜线)的过了400个电流(有时450A)只是有一点发热而已。他问我这样用会有什么后果啊?已经这样用了一年了。现在也很正常!怎么解释?我也说不了,哪位能说一下?表情表情
07-01-31 11:06
哪位能给帮忙解释一下啊!我感觉是不是根压降会有关啊!
07-01-31 11:11
YJV单芯电缆95平方在25℃时的载流量350A.短距离0.5米400A电流不会太热.
07-01-31 11:28
信老师。这样有会有什么后果呢?
07-01-31 11:33
还有谁能说说啊!
07-01-31 12:08
发热!一方面电缆过早老化且容易引起火灾,另外导体过分氧化后,导电电阻增加,故电压有所下降!从安全方面考虑:存在隐患!从用电质量方面考虑:不提倡!
07-01-31 12:26
裸线啊!也能着火吗?90平方过450能着吗?
07-01-31 12:34
主要你的距离比较短,如果运行时间不是太长的话,问题不太大,如果条件允许最好换粗一点的
07-01-31 14:03

裸线,短时运行问题不太大,不过较危险,最好即早换掉
07-01-31 15:03
让他换
07-01-31 15:26

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯