登录
首页
串口通信
串口通信
回帖
发帖
正文
主题:现在有些工程的控制室与控制现场距离很远,比如10公
点击:5294 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
金亮
现在有些工程的控制室与控制现场距离很远,比如10公里,听说采用无线电台通讯的方式较为理想,不知该如何配置,请各位大侠不吝赐教。
01-06-17 08:50
1楼
编辑
引用
管理
心情
RTU不就是用于此的吗?
01-06-18 17:49
2楼
编辑
引用
管理
sung200
三菱的CC-LINK能完成。
01-06-18 19:49
3楼
管理
sityhdq
该帖内容不符合相关规定!
01-06-29 10:41
4楼
编辑
引用
管理
心情
RTU就可实现远程无线通讯,可用太阳能或蓄电池作能源
01-06-29 11:01
5楼
编辑
引用
管理
心情
不用交换机驱动电台,RTU本身就能通过天线发送信息。ACTION的RTU可靠性高,可交直流供电。并可成为无人值守点,全天候运行。比较好
01-06-29 18:00
6楼
编辑
引用
管理
zminer
请问PLC如何与数传电台通讯?数传电台方面要专门编制软件么?
01-06-30 16:37
7楼
编辑
引用
管理
心情
zminer:ACTION的RTU采用的是MODEBUS协议
01-07-02 10:39
8楼
编辑
引用
管理
zminer
心情大姐,我现在正在做一个给煤机遥控的项目,用PLC控制给煤机,PLC与上位机用数传电台通讯,请问你是否有PLC与电台通讯程序的例子,可否借俺参考一下?谢了先。
01-07-03 16:36
9楼
编辑
引用
管理
心情
zminer:我是这样想:1,如果用远端PLC和电脑连,采用MODERN,用电话线是比较经济的,也可行;
2,如果用电台作无线通讯的话,用RTU比较好(特点是通讯方面),它也有简单的控制功能,可编程。但控制不如PLC。
至于用电台和PLC通讯我没作过,不好讲的。
01-07-04 19:05