主题:請問各位前輩高人關于接地問題
点击:721 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
hjf28
各位師傅﹐我在籌建一個變電站﹐是一個降壓變電站﹐就是把22KV的電壓變成380V﹐低壓N相接地﹐是否可以和低壓配電柜的外殼共用一個接地箱﹐如何選擇接地線的線徑﹖因為接地箱附近都是混泥土﹐如何測量接電阻﹖接地電阻要多大﹖
07-01-24 18:04
1楼
编辑
引用
管理
电1234
用数字接地电阻测试仪,接地电阻应该小于4欧
07-01-24 20:42
2楼
编辑
引用
管理
czadog
应该分开,一般不允许零线和接地线共用一个接线桩.
07-01-25 09:38