主题:请教:关于48V的开入量防误接设计和AO电压输出时短路的防护设计
点击:1755 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
freedomren
假设开入量的工作电源为48V,但接线时不慎将直流或交流220V电压接到了该回路里,要求不能对电路造成损坏,怎样进行开入的防护设计。
AO输出电压时,外部接线短路了怎样保证不对运放造成损坏。
通常DCS系统是怎样做到的,请高手赐教。我的邮箱:dingfuli@sf-auto.com
07-01-23 16:12
1楼
编辑
引用
管理
niuniu240
你写的很迷茫,你为什么要接错呢,继电器的工作电压是固定的呀,那样就不能正常工作了吧。
07-01-23 20:50
2楼
编辑
引用
管理
niuniu240
AO输出电压时,外部接线短路了怎样保证不对运放造成损坏,只能在回路中加保险了,最简单最节省得办法了
07-01-26 20:55
3楼
编辑
引用
管理
xiaoyang5227
加安全栅
07-03-11 17:58
4楼
编辑
引用
管理
luozizhan
对查询电源采用原电流型,即查询电源先接入光偶,可避免因电源接错而造成元件损坏。
07-03-12 17:50
5楼
编辑
引用
管理
jyqkr
加继电器隔离就行了,花不了多少钱