点击:1071 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
志在高远621
请问各位兄台我这里有一些设备好长时间(2-3年)没有用了,现在想投入运行,我想对其中的一些电机进行一些绝缘遥测,我可否只做电机的各项绕组对外壳的遥测,而不做各绕组之间的遥测。还有就是我可不可以不拆连接电机的电缆,直接遥测电缆和电机。
小弟刚入行不久,望各位指教,并提出更好的遥测方法。另外电机都是低压交流380的
07-01-19 21:45
1楼
编辑
引用
管理
lanyufeiji
我回答下哦 我也刚入行不久
应该拆连接电机的电缆后 在接线柱上摇绝缘,因为可能由于电缆的原应使结果不准确的!!
不知道我说的对么?请老师傅们也说说
07-01-19 23:53
2楼
编辑
引用
管理
老徒弟
引用
志在高远621
在 2007-1-19 21:45:00 发言
【内容省略】
顶
07-01-21 11:43
3楼
编辑
引用
管理
南方之湖仔
ni hao 先就要断电,各相的也要测,因为时间长了可能有老化,最好是拆电线测
07-03-10 17:08
4楼
编辑
引用
管理
易趣
支持4楼
07-03-11 21:33
5楼
编辑
引用
管理
小叶
建议:在手动转动检查轴承是否运转动良好;电机放置地带是否潮湿,如果是请烘干处理,并拆线摇测绝缘电阻.
07-03-14 15:27
6楼
编辑
引用
管理
wwgz1111
把电缆从电机端子上拆下来(做好记号),分别测试电机各绕组对外壳,绕组之间的通断,及电缆各相之间绝缘和通断。