主题:请教变压器额定电流
点击:2304 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
gezhimin
请教各位200kva的变压器2次侧的额定电流是多少 怎么酸的600的呢
07-01-18 13:31
1楼
编辑
引用
管理
xinjihua
In=(SN/UN)/√3
SN------变压器容量 KVA
UN------二次电压 KV
IN-------二次电流 A
√3=1.732
例:1000KVA变压器 (1000/0.4)/1.732=1443.418 A
200KVA (200/0.4)/1.732=288.683 A
07-01-18 13:56
2楼
编辑
引用
管理
gezhimin
谢谢信老师
07-01-18 14:23
3楼
编辑
引用
管理
xuyongkui
谢谢,涨了不少知识
07-01-18 22:38
4楼
编辑
引用
管理
jixiuchang
变压器的额定电流大约是其容量的1.5倍
07-01-25 21:28
5楼
编辑
引用
管理
yyt730430
还应再除以个功率因数
07-01-29 17:47