主题:请教关于单相交流电动机直接起停用断路器
点击:1176 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
岚
单相交流电动机额定电流11.5A,拖动一台砂带机用,正泰的三相交流电机启动器(NS2-25 9-14A)直接启动,经常烧坏触点,是不是因为电容的原因呢?那么,应选用那种断路器合适呢?请各位师傅指教!!
最后修改:
2007-1-16 14:58:47
07-01-15 18:05
1楼
编辑
引用
管理
dwbb
再换大点的容量的接触器. 如CJX2-3210
07-01-15 19:47
2楼
编辑
引用
管理
岚
断路器直接起停,不用接触器
07-01-16 14:59
3楼
编辑
引用
管理
超级大手
引用
岚
在 2007/1/15 18:05:00 发言
【内容省略】
2007年,,额定电流11.5安启动电流几十安,接触器需25安以上。
19-03-02 10:36
4楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
引用
岚
在 2007/1/15 18:05:00 发言
【内容省略】
你这个是电动机启动保护器,保护过载,缺相,短路,不频繁启动没事,如果经常启动你应该加接触器控制……没仔细看,原来是2007年的帖子了!