主题:SOS!紧急求救!!!
点击:1387 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
LG0102
电源负和信号负共用一根线,3线制的接线方式,信号+、共用- 、电源+,在端子柜上能测到4~20mA信号,DCS卡件没问题,但在操作站上看不到信号,把现场表断开,从变送器上加信号又正常,不知为什么?求教各位大虾!!!谢啦!!!
07-01-11 12:13
1楼
编辑
引用
管理
AづM
你描述的不是非常的清楚,首先不知道你变送器是否有源,看你的描述跟这个有关系,但我想这点你应该能考虑到!希望你查一下,是不是负载不够!?
07-01-16 01:36
2楼
编辑
引用
管理
glenxu
信号(变送器端)有“接地”现象
07-01-16 12:01
3楼
编辑
引用
管理
MAX1029
可能是就地仪表的"地"与DCS系统的"地"不一样,试试采用隔离器(最好用无源的,如果不行就用有源的)
07-01-18 14:32
4楼
编辑
引用
管理
chanyon
你的是什么现场表呀,说的清楚点才好分析。
07-01-25 09:53
5楼
编辑
引用
管理
niuniu240
肯定什卡件处接线的方式不对,卡件也是三限制妈?
07-01-27 13:17