登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:请教自动开关参数值的整定。
点击:1242 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
eighteen
我们变电室的开关上有 Ir tr Isd tsd Ii lg tg 等技术参数和整定,却不太明白其意义,虽施耐德的说明书上什么长延时,短延时等,还是不大看得明白它们的作用以及应该怎样正确整定?哪位老师有这方面的资料发上来。谢谢!
07-01-09 19:07
1楼
编辑
引用
管理
eighteen
信老师在吗
07-01-09 19:59
2楼
编辑
引用
管理
伊思丹广场
IR应该是额定的电流,长延时和短延时就是过载的时候起跳的电流,具体的记不清楚了,不好意思啊
07-01-09 20:27
3楼
编辑
引用
管理
eighteen
谢谢楼上的。有机会留意一下相关资料,有得话发给我,eighteen1818@163.com
07-01-10 09:55
4楼
编辑
引用
管理
伊思丹广场
IR是额定电流,IG是接地故障.ISD是短延时,TG是接地脱扣延时,TSD是短延时的脱扣延时,Ii是瞬时值,TR是长延时的脱扣延时
07-01-10 11:17
5楼
编辑
引用
管理
eighteen
谢谢伊思丹!能详细讲解一下所谓长延时和短延时以及其它的保护功能和原理吗?谢谢!我很苯,不好意思!