大家都在讨论接触器工作的先后顺序的问题,以及安全问题!
但是,从电机运行模式看,不管最后接触器动作成什么样,电机都要成三角型才行!而你的设计中所成的三角型一组接到变频器上,而另一组是直接接到母排上的,对于电机就会造成危险,会发热!之后烧电机的!
我以前遇到此种问题!
要解决的方法是在变频器的出线端引2组三相电力线对电机进行三角型供电!而与原电路进行互锁!可以直接锁交流接触器!(引干接点哦!尽量不要偷电,有时引电不好可能会引相间短路!)
呵呵!周末愉快!
04-12-17 19:56
在变频器输出主回路中,是否Y接(KM2)与角接(KM3)皆可。应该都可以。
04-12-18 22:53
21楼的说得对。好似大容量的异步电机都是D接法的吧。心情大姐的出线端应该是标错了
表情   看得不仔细。。。。。  表情
最后修改:2004-12-20 12:07:09
04-12-20 11:40
只是个普通的控制电路,需要那么复杂吗,
06-02-14 16:19
感觉是不是变频器和KM1的位置错了
我以前做过空开和变频器两路的,用的是带辅助触点的空开用硬件互锁!
06-02-16 11:51
25楼
该帖内容不符合相关规定!
06-03-24 13:57
楼主的控制电路图怕是没画完吧!
06-05-18 17:02
怎么实现变频控制的启动呢?难道直接把选择开关拨到变频上就直接启动了?
06-05-18 17:47
一次回路有问题,不能这样接
06-05-21 21:59

引用 董军 在 2004-12-17 9:36:00 发言【内容省略】

同意
还有21楼是什么意思
06-05-25 17:41