登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:星/三角与变频器启动切换

点击:48959 回复:52

楼上,你说的3,是没有考虑到,可以在KM1线圈和INV-12接点之间串入KM4的一个常闭触点,这样如何?
至于1嘛,选择延时继电器的功能而已,延时到触点切换,可能我画的符号有问题
还有2,呵。在变频器设置由端子控制运行的。即使是由变频器面板操作运行,也要在面板上按启动按钮才行吧
04-01-05 12:52
如果在星三角和变频控制的转换开关有多余的接点,串在INV-12T和INV-14间,可能会更好
04-01-05 13:16
有道理,谢
04-01-05 13:32
听来的方法,今天验证了一下,还算准确:
星-三角切换时间设定简易计算
功率开方*2+4
单位为秒
今天实验了一台75KW和一台37KW电机,计算如下:
75开方*2+4=8.66*2+4=21.3秒取22秒
37开方*2+4=6.08*2+4=16.16秒取16秒
按此设定,运行时切换平稳,且切换时间刚好。负载为风机。
其他负载没实验过。
04-01-05 21:26
对于 lsllhd 说的三点,我认为:
1。可能是画错了,对于这个简单的星-三角降压起动电路,我想大家都知道用什么时间继电器。
2。变频器起动信号是变频器内部的接线,用远程控制,或是用面板操作,当然心情大姐没画出来而已。
3。对于第三点问题,我认为是 lsllhd 看图时看不清楚的原故,在图上INV-18和INV-17之间已有KM1的常闭触点。
最后修改:2004-1-6 13:51:03
04-01-06 13:46
我有个疑问!
当是变频器工作时!对于电机的来说此时的三角方式中,一组接到变频器上,而另一组是直接接到母排上的,这样是有问题的哦!
参考!
04-12-15 01:08
感觉1次有问题。
04-12-16 01:14
是吗?有什么不对?快说
我这可以实际中去用了啊
04-12-16 11:35
心情姐:你的12号线重复了;把16与17中的KM4常开换成KM5常开,把KM3常开放KM4线圈与17间;另星角启动中时继器与KM3的是否有竞争现象?
我水平有限,请心情姐指正!!!
04-12-17 09:36
10楼的说得有理,
1.延时继电器触点是画错了.
2.变频器启动信号没画出来.
3.当KM5损坏时就惨了,我认为将在INV12-INV14间的KM5触点改为手动切换开关的触点就安全了.
最后修改:2004-12-17 16:23:39
04-12-17 16:22

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯