不好意思没看到楼主给出的型号,你的两个帖子里说的是一样的东西,首先应当确定你的操作没有问题,参考手册里给出的参数调节的章节确定操作正确。
07-01-05 08:32
具体判断可以参照154页,逐项判断。怎么处理的望最后发帖告知。
07-01-05 09:43

VIV

先谢谢楼上的,
不好意思,没说清楚,变频器型号是E-520S,
你所说的154页是出现ERR的可能因素吗,我是可以排除的
     是否是运行中(信号STF,STR处于ON)---------------------------NO
     是否按下 SET 键 WRITE 键持续1.5秒以上----------------------YES
     是否试图在设定范围外设定参数----------------------根本就进入不了该参数号,按下就ERR闪
     是否在外部操作模式时试图设定参数-----------------PU操作模式
     确认Pr.77的参数写入禁止选择--------------------设定为2
07-01-05 14:23

VIV

我想问一下,有的参数不能在外部操作模式设定,从外部操作模式切换到PU操作模式不是直接把PR79由2变为1 就可以了吗
07-01-05 15:55