and790
按我们工作中的实际情况,其实判断电机好坏,也就两点:首先是三相电阻是否平衡,用万用表直接测量就可以了,一般情况下不会要求那么精确的电阻,大致平衡,也就意味着这台电机绕组是完好的。其次是接地(接壳),如果要求较高,建议用兆欧表,但像我们公司,几百台电机,整天拎着个兆欧表似乎也不行,所以一般也就用万用表来测。一般来说,数字式的万用表可以用2M挡,只要没反应,或者大于1.5兆,那这台电机差不多就是好的。
08-03-26 21:59
11楼
编辑
引用
管理
firstjerry
只能判断对地即对外皮是否正常,扎间的只能用电桥