如果改380伏的星型接法的话,功率变为多少?
07-01-03 09:06

fgn

功率不变,电流小了
07-01-04 10:41

引用 fgn 在 2006-12-31 9:53:00 发言【内容省略】

如果原来就是星形还可以吗?你感觉这个电机不需要调速吗?
07-01-04 10:56

引用 fgn 在 2007-1-4 10:41:00 发言【内容省略】

表情功率不变,电流变小分别是对什么讲的?
07-01-04 11:00
昨天,我用380伏变频试用了一下,应该可以成功。以前是三角形接法,我改成星型的。变频用的是台达B系列的,只是怎样防止线圈的抗绝缘性?怎样预防?
07-01-05 07:49
我想可以,但要改变频器的输出电压
07-01-05 10:46
楼主要继续监测一下 实际的情况说来听听
07-01-05 12:29
两种办法:1.电机改角接为星接,注意绕组极性(本来是角接的电机不适用)
              2.把输出电压和电流设定好,可以用
07-01-05 17:00
已经试验了,没问题。把输出电压和电流设定好就可以了,再次谢谢大家
07-01-09 15:17

引用 LZHIM1 在 2007-1-9 15:17:00 发言【内容省略】

行了就好。往小里用都是可以的,设好参数,做好保护就可以。不过有一点因为达不到额定输出电压,且相差的电压等级,比较大,所以也达不到额定输出功率。[em02表情