主题:怎样用380v的变频控制37kw220v的三相电机?有什么好的方案?
点击:8778 回复:24
楼主
编辑
引用
管理
LZHIM1
[
精
]
新办一纺纱厂,设备为德国的,所有电机为ABB马达三相220V37KW.本人不相用380/220的变压器,而且费用也高。反正要改变频 ,我想问有什么方案?听说变频有这功能?请问各位大哥,这方案行吗?具体怎么操作?有什么注意的地方?在此先谢谢各位了!!
最后修改:
2006-12-28 16:59:17
06-12-28 09:02
1楼
编辑
引用
管理
PXW79
有单相220V输入,三相220输出的变频器,买一个就搞定了
06-12-28 09:52
2楼
编辑
引用
管理
LZHIM1
能不能用380伏的变频?还有马达可改成380伏吗?
06-12-28 10:35
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这是一道应用题。有点意思。
想确认一下,电机是37kW吗?而不是3.7kW吧?
06-12-28 17:01
4楼
编辑
引用
管理
LZHIM1
对,电机是ABB的,三相220伏,37KW
06-12-29 07:53
5楼
编辑
引用
管理
HUYIE
37KW的电机,应该是三角形接法吧,如果确是,还是用变压器简便。
06-12-29 13:09
6楼
编辑
引用
管理
LZHIM1
因为上380/220的变压器比较贵,想从变频或马达上做文章。我察看了一下马达的接线,出来是9根线。不只有什么良策?而且上变频比较经济。
最后修改:
2006-12-29 23:30:00
06-12-29 23:28
7楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
引用
lzhim1
在 2006-12-29 23:28:00 发言
【内容省略】
用变频器绝对没有问题,只不过变频器的容量应该稍微的大一点。
06-12-30 09:17
8楼
编辑
引用
管理
LZHIM1
谢谢
,我先试试!然后告诉大家结果!
最后修改:
2006-12-31 7:47:44
06-12-31 07:46
9楼
编辑
引用
管理
fgn
可改成380伏星形接法。
06-12-31 09:53
上一页